弱电论坛
标题: 消防的备电是直给烟感,温感———————— [打印本页]
作者: keke 时间: 2008-5-7 21:01
标题: 消防的备电是直给烟感,温感————————
供电吗? 回路上的模块不用吗?单位的机器使用备电时报外控电源故障是怎么回事?另外松江的JB-3102的主机有线路自检功能吗?请用过该机器的师傅告诉一下。。。谢谢
作者: shqiao2000 时间: 2008-5-7 22:51
备用电源分两部分:一个是主机备电和外控备电(小机型不分的)。以你所说的可能的外控电路或电池有问题了!jb-3102有线路自检的,
作者: 弱电初学者 时间: 2008-5-8 08:14
消防备电既供给烟感和温感,也仅给其它所有消防模块及控制阀,以及消防通讯和消防广播等。 这样才能保证停市电后,消防系统仍然能正常工作。 备电供电一般是统一的DC24V电源,因此我们可以发现消防所有设备的供电(包括烟感和温感、联动模块、输入/输出模块、防火阀、排烟/风阀等)全部是DC24V供电。
作者: binggan20008 时间: 2008-5-8 14:35
海才村上春树
作者: keke 时间: 2008-5-8 21:03
[quote user="shqiao2000"]备用电源分两部分:一个是主机备电和外控备电(小机型不分的)。以你所说的可能的外控电路或电池有问题了!jb-3102有线路自检的,[/quote]
请教 JB-3102这个机器的线路自检怎么操作啊?能否介绍一下 啊!先谢谢了...
作者: cunyumengmeng 时间: 2011-1-26 07:59
在主机上操作。
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |