一.迷宫污染原因的确定。、
打开探测器上盖。将迷宫上盖和迷宫体分开,目测迷宫体底部,红外管座光路边缘有灰尘或纤维状物体,则是迷宫污染。
二.迷宫清除灰尘操作步骤
1.将迷宫上盖、迷宫体从迷宫红外管座拆下,用湿布轻擦迷宫上盖里面的底部和侧面,重点为底部。底部应完全露出黑色;
2.用湿布轻擦或吹掉红外管座光路边缘,灰尘和纤维。
3.将迷宫装配好,安装好上盖。
4.注意事项:清除灰尘的湿布应有一定的吸水性,不易掉纤维。清除后的迷宫不能存水或遗留纤维。探测器指示灯应露出上盖,防虫网应牢固。
5.将装配好的探测器与电子编码器连接好,输入密码,按清除键,再按功能键,按数字5,按读码键,读出数字为探测器AD采样值,如AD采样值小于50,则清除合格。
6.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。
四.调节灵敏度步骤:电子编码器可直接显示报警阈值(灵敏度),阈值越高,报警越慢,灵敏度越低。但最大限定阈值为150。
1.将待调整探测器与电子编码器连接好。
2.读出报警阈值:按读码键,再依此按增大键,显示依此为:编码地址,回码脉宽值,年号,批次号,报警阈值,设备型号。记录报警阈值
3.改写报警阈值:输入密码,按清除键,再按功能键,按数字3,输入改写的报警阈值,按编码键,成功输入时应显示P,如输入报警阈值超过150,则显示出错信息E。降低灵敏度时,在原报警阈值数上加30。如原报警阈值为 113,降低灵敏度时,直接输入报警阈值数143。
4.重新安装探测器,试烟,探测器应报警,并看到指示灯点亮。待烟散尽后,清除火警,探测器应能正常工作。
电感烟探测器除尘规定(海湾公司)欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |