标题: 市政给水管网是否应与厂内消防管网连接? [打印本页]

作者: 老狼    时间: 2008-4-25 09:42
标题: 市政给水管网是否应与厂内消防管网连接?

   某工业企业因市政给水管网只有一条进水管,厂内设独立的消防水池(水池容积按一次火灾室内外消防水量计),和室内外消防给水管网。

问题如下:
(1)室内外消防给水管网分开建还是合建好?
(2)市政给水管网是否应与厂内消防管网连接?
(3)消防水池是否属自备水源性质?
(4)消防水池其上边缘(井口或人孔)距地面多少,可认为不影响消防车取水?


作者: wangxiangyu    时间: 2008-4-25 13:33
一般根据城市需要和,单位的实际情况来确定供水管的分布,大部分是市政自来水供水,在入户后进行水管分开,一根用于饮用水,辆外一根直接供消防水池
作者: 弱电初学者    时间: 2008-4-26 09:07
    厂区内由消防水池、消防泵房、室外消防管网、屋顶高位消防水箱组成的临时高压消防给水系统,审查时可注意下列问题:
(1)该系统中如无屋顶高位水箱,而是在泵房内设稳定泵和压力罐,形成所谓的稳高压系统,需要有消防主管部门的审批意见;
(2)室内外消防管网分建或合建问题,审查不作评论,设计应通过技术经济比较选定,有明显的方案不合理处,审查时可提出优化建议,无论分建或合建,水泵的流量与扬程均应按规范执行;
(3)一般情况下,市政给水管网作为一种水源宜与厂区内的室外消防管网相连接,审查时检查有无防止倒流污染市政管网的技术措施;
(4)消防水池不属于自备水源;
(5)消防水池设计成上部高出室外地面且供消防车取水时,井口或人孔的上边缘高度视当地的消防队灭火装备而定,应通过调查,一般情况下不宜超过停车坪0.8~1.00m且应保证吸水高度不大于6.0m.

作者: bqf98    时间: 2008-4-27 19:53
又长知识了,谢谢!