底层为商铺,二层住宅,此类建筑是否需要设消防给水?
[打印本页]
作者:
旺旺
时间:
2008-4-18 09:36
标题:
底层为商铺,二层住宅,此类建筑是否需要设消防给水?
二层建筑其底层为商铺,二层的建筑平面设计与底层相同,但设计注明为住宅,此类建筑如何处置,是否需要设消防给水?
作者:
wyn
时间:
2008-4-18 11:36
按GB50016-2006的规定8.1.2条中 。。。。耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于3000m3的戊类厂房或居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置消防给水。
作者:
amoysubo
时间:
2008-4-19 09:19
我劝LZ最好说服业主加上喷淋和消火栓。
可以多挣¥¥¥¥!
作者:
老狼
时间:
2008-4-25 09:40
审查时遇到此类情况:不注明二楼平面房间用途但又与底层相同设计,一是敦促其明示性质,二是视作公共用房(非住宅类),按GB50016-2006的有关规定执行。