标题: 喷淋泵控制问题
控制柜上的手自动开关在手动位置,只能现场启停喷淋泵吗?远程控制主机上的启泵按钮能否启动泵?与主机开关在手自动位置的逻辑关系?请高手出招。
作者: tanping119    时间: 2013-3-17 12:10
水泵控制柜上的手自动开关----在手动位置:只能是就地对泵的启动\停止,这个功能通常是用来检修泵的,
水泵控制柜上的手自动开关----在自动位置:只能执行远程(消防联动主机)发来的启动\停止信号。新的规范要求--消火栓按钮是要能直接起泵的功能(水泵控制柜上的手自动开关--应在自动位置)
作者: 上海松江汪    时间: 2013-3-17 12:20
还有可以运用手动强启水泵的方式,上海松江有手动强启盘,可以取代多线控制盘,强电启动,停止,反馈信号等,再通过逻辑关系来启泵
作者: weixuewang    时间: 2013-3-17 12:24
tanping119 发表于 2013-3-17 12:10
水泵控制柜上的手自动开关----在手动位置:只能是就地对泵的启动\停止,这个功能通常是用来检修泵的,
水泵 ...

那就是说消防主机不论在手动、自动位置,只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵。先接招了。
作者: tanping119    时间: 2013-3-17 12:52
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动方式时--是用来检修水泵或水泵控制柜的,如果在检修时突然起泵,是很危险的,这就像电梯在检修时,有个检修开关设置,一旦这个开关在《检修》状态时,电梯门外的呼叫器是不好用的。
作者: hudaojia    时间: 2013-3-17 21:41
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
作者: hudaojia    时间: 2013-3-17 21:41
手动状态 主机远程起不了 只有自动状态才可以
作者: weixuewang    时间: 2013-3-18 20:22
tanping119 发表于 2013-3-17 12:52
对:《只要泵的控制柜在手动位置,远程按钮和压力开关联动信号都不能启泵》理由是,当现场水泵控制柜在手动 ...

不错的招式,行家。
作者: haisen    时间: 2013-3-21 18:52
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动或自动",远程都可以.
作者: hudaojia    时间: 2013-4-17 13:02
haisen 发表于 2013-3-21 18:52
本人碰到的:以前的老设计是如果控制柜打在"手动"状态,远程启不了.现在碰到的2个新楼盘,不管控制柜打在"手动 ...

那还要手动 自动干嘛 一个开关就可以了 这样的 别人按个消火栓按钮不给水管打爆了
作者: じ☆veve℡缘    时间: 2013-4-22 13:00
要想通过模块启动或多线直接启动的话泵控制柜必须要打自动(主机关了启动不了),通过消火栓按钮直接起泵线启动的话泵控制柜也必须打自动,(主机关了也能照样启动,但前提是泵必须是自动状态)
作者: chenghuan    时间: 2013-4-27 00:20
二楼的说得在理。
作者: 废纸篓3    时间: 2013-4-29 12:36
   水泵启动是一个难题,但一定要按照规范去做,水泵启动设计有两种一种是没有手/自动转换开关的,但这种启动在消防远程启动必须是脉冲启动方式,需有两个模块(启和停)完成启停,但这种启动有个弊端,如压力开关、消防栓按钮启动后不能自停。二种是带有手/自动转换开关,当远程启动时必须将转换开关置于自动状态。但远程启停可以自如,这一种启动方式在消防图集上有个紧急启动规定,不管控制柜在手/自动状态下,按下此按钮就会紧急启动。但停止时需到现场停止。