标题: 请教消火栓箱的安装高度?焊接和丝接是否都允许?
还有消火栓的一般设计流量是多少?
作者: jacky8254    时间: 2008-4-13 21:03

我也  要知道

 


作者: 弱电初学者    时间: 2008-4-14 08:50

问题一解答:   高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)GB50045中7.4.6.4条规定:“消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。”

问题一解答: 请到我们下载站参考: 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)

注意:是镀锌钢管才要求丝接,如果是焊接钢管则可以焊接...

消防管道.gif (18.52 KB, 下载次数: 23)

消防管道.gif

作者: 鲁青    时间: 2008-4-18 23:25
感谢管理员