弱电论坛
标题:
请问:屋顶消防水箱的容积怎么决定?
[打印本页]
作者:
超人
时间:
2008-4-9 08:51
标题:
请问:屋顶消防水箱的容积怎么决定?
某工程,建筑面积为5000m2,共四层,体积为20000m3,耐火等级二级,设计确定其室内消防用水量为15升/秒,室外消防用水量为25升/秒,自动喷水灭火系统用水量为27.73升/秒,请问:屋顶消防水箱的容积怎么决定?
作者:
弱电初学者
时间:
2008-4-9 11:10
屋顶消防水箱按10分钟的消防水量(室内消火栓与自喷系统用水量之和)进行计算。
建筑物为高层建筑时,计算值大于18M
3
,可采用18M
3
,建筑物为非高层建筑物时,执行新《建规》GB 50016-2006第8.4.4条。
作者:
bluepigeon
时间:
2008-4-9 11:50
我也想知道,二楼能否说的详细点呢
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/)
Powered by Discuz! X3.2