弱电论坛

标题: 选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定? [打印本页]

作者: zhineng    时间: 2008-3-28 12:56
标题: 选择电力电缆的截面时,应遵照哪些规定?

如题,求助。


作者: diandao999    时间: 2008-3-28 15:08
[quote user="zhineng"]

如题,求助。

[/quote]

电力电缆的选择应遵照以下原则:
(1)电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
(2)电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的最大持续电流;
(3)线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
(4)根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
(5)线路末端的最小短路电流应能使保护装置可靠的动作。


作者: jlctt    时间: 2008-3-29 00:02
有帮助,但不详细
作者: jlccgw    时间: 2008-3-29 09:37
根据你的回路负载容量,线路长度,天气温度,还有电缆材质。
作者: 锐毛    时间: 2008-4-2 13:08
标题: 有的
有的
作者: 锐毛    时间: 2008-4-2 17:40
标题: 错了~!

是截面~!

一共4条~!






欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2