标题: 接地线要多粗。 [打印本页]

作者: 杨鑫浩    时间: 2013-3-7 19:16
标题: 接地线要多粗。
网络箱内部设备连接到接地排需要多大线径。
作者: 电电    时间: 2013-3-8 08:07
内部的接地线6mm2可以了,如果是机柜至总接地排宜考虑16mm2.