系统接地:系统采用专用接地装置时,接地电阻不应大于4欧姆;系统采用共接地装置时,接地电阻值不应大于1欧姆。

导线绝缘:各回路导线对地绝缘电阻不应小于20兆欧。调试前检查逐个单机通电检查所有设备是否正常检查回路导线有无短路、错路现象。

对工程中不合理系统配置应在工程调试前处理。          

每个回路所带点数有无超出产品要求,对于探测器接口模块比较多的回路,应考虑此回路有无过载。接口模块24V电源必须是可控24V

在有排烟阀、送风阀控制的系统中应考虑电源负载及线路压降能否满足系统要求,主机电源不足可增加外接电源解决。

火灾探测器的传输线路不宜过多采用放射状布线。

两回路或两回路以上传输线不宜使用同一根电缆。

回路传输线不应与高压线路同一线槽,且与广播电话不能同槽、同管。

回路传输线最理想是采用双绞铜芯线。

多机联网,因采用目前较先进的CANBVS总线协议,只能串行连接,不可星行连接,CAN总线为双色双绞屏蔽线或同轴电缆,最远有效传输4000m

工程中,消火栓按钮要注明指示灯是24V的还是220V的,是白炽灯还是发光二极管,如耗电大也需外接电源。

调试中要注明出厂设备,多线模块,总线手操盘所占地址号,编址时要让出以免重码。