[quote user="luckylr0521"] 现在国内500kv输电采用四分裂输电形式,一部分因素是从力学方面考虑的,不知道从电力系统方面这样做有什么优点?[/quote]
从电力方面说,其优点如下:
1,使用分裂导线可提高线路的输电能力:
分裂导线能使输电线的电感减小、电容增大,使其对交流电的波阻抗减小,提高线路的输电能力.
2,限制电晕的产生及其带来的相关危害:
由于电晕的产生主要取决于导线表面的电场强度的大小,而在相同的工作电压下,导线表面的电场强度大小与其截面有关;当导线的截面愈大,其表面的场强愈小,反之则愈大.分裂导线可限制电晕的产生及带来的相关危害.
3,使用分裂导线能提高输电的经济效益:
采用分裂导线技术不仅能有效地减小电晕损耗,而且在电晕条件相同的电场强度下,分裂导线可允许在超高压输电线上采用更小截面的导线,所以采用分裂导线会降低输电成本.
4,提高超高压输电线路的可靠性
超高压输电线路的稳定性要求很高,而它所经过地区的地表条件和气候往往很复杂.如果采用单根导线,若它某处存在缺陷,引起问题的几率较大.相反,多根导线在同一位置都出现缺陷的可能性很小,所以应用分裂导线可以提高线路的稳定性.