弱电论坛

标题: 求助:做监控时,因为图象需要,安装了射灯。 [打印本页]

作者: kurtrock1982    时间: 2008-3-18 13:22
标题: 求助:做监控时,因为图象需要,安装了射灯。
做监控时,因为图象需要,安装了射灯,共10个,另外还有2个100W的小灯泡,射灯的一个为150W,一共1700W,刚开始有那么3个射灯是坏的,震流器坏了,后来修好后,当这10个射灯全部亮了之后,它就自己跳闸,当时安装的是C10的空开,后来换了个C20的,用了一个多月,就给烧了,又换了一个C63的,还是给烧了,当然不是什么好的空开,是正宇牌子的,又给他们换了个德力西的C60,一极2线的,现在又跳闸。到底是那里的问题,需要高手给解决一下。如果是电线短路,那么灯应该是不亮的。
作者: qq164562725    时间: 2008-3-18 13:56

是经常跳闸,还是雨天后就跳?

有的线接地了。。潮湿的天气跳


作者: 弱电初学者    时间: 2008-3-18 14:35

这个文章,您不得不看: 本站特编写“防水胶带正确使用方法”一文,希望能给初学者以提供帮助。

室外的线路,一定要注意防水和绝缘,您这情况先要排除漏电和短路的可能.如果是火线对地有小量的短路(漏电)等,会造成灯仍然能亮,易烧开关.


作者: kurtrock1982    时间: 2008-3-19 20:50
现在的问题是,当灯亮了40分钟后,就跳闸,而且是每次都是40分钟。现在这情况只能说明有的线接地了,但是现在让我挨个去排除也不好去排除,请问大家有没有好的排除方法,比如说用万用表测量他的电流等。
作者: diandao999    时间: 2008-3-19 21:47
首先说明;不要因为跳闸就随意更换大容量的控制闸具,这样是要出后果很严重大事的。
1,从楼主说的“小灯泡、射灯”查起,100w灯泡的灯口查一下,有没有出现灯芯与外皮距离较近的现象,拧装灯泡时注意不能过紧。如室外检查灯具的防水是否完好,接头是否包扎完好,是否防水。如正常此处排除。
2,查“射灯”,查你的射灯光源灯口是单端还是双端口的,单端的容易出现与灯泡灯口同样的问题,再查射灯电器箱内的触发器、电容、保险、镇流器等原件是否完好,必要时要取下电器箱和射灯单独接电检测,如无问题此处排除。
3,查明你的这些负荷管路是否按照规范去施工的,如果说敷设管路时比较糊弄的话,那在穿线的时候就很容易伤及到导线。还有管路中是否有接线盒,接线盒内接头是否接牢,包扎是否完好,也要检查一下。
4,用500v绝缘摇表对线路进行摇测,看绝缘是否达标,如果摇不住的话或绝缘值很低的话,要看是什么情况,如确认是潮湿引起的话可能过一段时间潮气蒸发后就会没问题了,但要是导线有伤那就必须彻底更换导线。
再次强调;不要因为故障跳闸就轻易认为是闸具容量小,就随便更换大容量闸具。必须要查明原因后在做处理。切记。。。
作者: lzb0402    时间: 2008-4-7 21:15





欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2