弱电论坛

标题: 施奈德接触器的机械闭锁块? [打印本页]

作者: yunyan    时间: 2008-3-17 19:43
标题: 施奈德接触器的机械闭锁块?
施奈德接触器的机械闭锁块(锁扣装置)是如何工作的?
作者: diandao999    时间: 2008-3-18 07:59

[quote user="yunyan"]施奈德接触器的机械闭锁块(锁扣装置)是如何工作的? [/quote]

机械闭锁块(LA6DK*或LAD6K*)是一个接触器的附件, 它本身带一个线圈,将它与接触器安装到一起,则整套产品就有两个线圈。接触器本体上的线圈为闭合线圈,机械闭锁块上的线圈为释放线圈。工作时,接触器线圈得电,接触器闭合并在机械闭锁块的作用下自锁,这时如果接触器线圈失电接触器仍保持闭合状态,直到机械闭锁块上的释放线圈得电接触器才放开。
注意:接触器线圈与机械闭锁块复位线圈不能同时通电。