标题: C65开关,4P短路器问题 [打印本页]

作者: 加菲猫    时间: 2008-3-14 14:35
标题: C65开关,4P短路器问题
C65开关,4P短路器加4P电子式漏电附件,当B或C相断线时,在漏电侧加装缺相指示灯会有作用吗?
作者: diandao999    时间: 2008-3-15 10:08

[quote user="加菲猫"]C65开关,4P短路器加4P电子式漏电附件,当B或C相断线时,在漏电侧加装缺相指示灯会有作用吗? [/quote]

......没有作用的,因为电子式漏电附件需要工作电源,而且是从B,C之间取电的,加装了指示灯后,指示灯与线路板及电源B,C相之间会形成贯通回路,指示灯会一直亮,所以B,C两相之中的一相断线时对漏电侧的指示灯没有作用。

 