弱电论坛

标题: 关于电话回线 [打印本页]

作者: wlgrl    时间: 2008-3-11 11:17
标题: 关于电话回线

 

电话回线的设计标准数

类别

使用面积(ffice:smarttags" />10平方米)

外线回线数

内线回线数

公司办公楼

0.5

1.5

政府机关

0.5

1.5

fficeffice" /> 

 

 

看不懂,表中的数据表达了什么呢?请指教?


作者: xinshou    时间: 2008-3-11 11:54
通俗的说就是建筑物内电话线的配置系数,假如说100平米的使用面积,设计外线数量为10×0.5=5条,内线数量为10×1.5=15条。
作者: 弱电初学者    时间: 2008-3-11 12:36

这个表格取自哪里?能否把完整的资料打包后上传。

据我分析,应该是这样理解:

10平方以内的:公司办公楼外线数量1台;内线电话2台;

大于10平方,小于20平米的:公司办公楼外线数量1台或2台;内线电话3台;

大于20平方,小于30平米的:公司办公楼外线数量2台;内线电话4-5台;

 

注意:面积是以10平方米为增量,外线电话是以0.5台为增量,只取大,不取小(即化整);内线电话是以1.5台为增量,只取大,不取小(即化整)。

 

 


作者: wlgrl    时间: 2008-3-11 19:00
[quote user="wlgrl"]

关于程控数字用户交换机系统的设计中 电话用户数量的确定。可以作为参考。

    

电话回线的设计标准数

类别

使用面积(ffice:smarttags" />10平方米)

外线回线数

内线回线数

公司办公楼

0.5

1.5

政府机关

0.5

1.5

 广播电视楼

百货公司

 

医院

 

公寓住宅

fficeffice" />0.2

(商场)0.02

(办公室)0.5 

(病房)0.03

(办公室)0.2

1~2

 1

(商场)0.02

(办公室)1.5

(病房)0.03

(办公室)0.5

1

 

注:公寓住宅按每户为单位设置外线和内线(对讲机)数量.

 

基本上就是这样一个表格,看不懂,表中的数据表达了什么呢?请指教?

[/quote]