1.水路走顶和走地的优缺点 vs  先砌墙再水电,还是先水电再砌墙?
水路走顶:
优点:地面不需要开槽,万一有漏水可以及时发现,避免祸及楼下。
缺点:如果是PPR管的话,因它的质地较软,所以必须吊攀固定(间距标准60cm)。需要在梁上打孔,加之电线穿梁孔及有的中央空调开孔,对梁体有一定损害。一般台盆、浴缸等出水高度比较低,这样管线会比较长,对热量有损失。
水路走地:
优点:开槽后的地面能稳固PPR管,水管线路较短。
缺点:需要在地面开槽,比较费工。跟地面电线管会有交叉。万一发生漏水现象,不能及时发现,对施工要求较高。
先砌墙再水电:
优点:泥工砌墙相当方便,墙体晾干后放样比较准确,线盒定位都可以由电工一次统一到位。
缺点:泥工需要两次进场施工,会增加工时。材料也需要进场两次比较麻烦。
先水电再砌墙:
优点:敲墙后马上就可进行水电作业,工期紧凑,泥工一次进场即可。
缺点:林立的管线会妨碍泥工砌墙,并影响墙体牢固度,底盒也只能由泥工边施工边定位。由于先水电后砌墙,缩短了墙体晾干期,有时会影响后期的油漆施工。
先砌墙还是先做水电好?看看这张照片就明白了。


水电改流程:
进场前先弹水平线


强、弱电箱宜放置于进门处,如果不是可以进行移位


这张还是相当的清爽的,是移位过来的强电箱



作者: 资料员    时间: 2013-2-28 23:22
卫生间水路
厨房水管布局,宜冷水管作过桥。 同时下水管口都应该堵上,防止施工中杂物掉入引起堵塞


水管试压都是大家比较关心的问题,标准是8公斤20分钟水压检验标准为8公斤20分钟,这里显示10公斤了。



厨房燃气热水器布局,注意安装高度和插座的合理性



拉近看,暗埋管管径最好为25mm,以利煤气软管穿过及日后换软管方便。






作者: 资料员    时间: 2013-2-28 23:26
冷热水管处理注意事项
水管走地的话有走地的好处:PPR管质地较软,走地比较稳定。因为如果走顶的话管子里面会有空气,水流通过是会压缩空气引起管子的震动,产生噪声及相关问题。


客厅下的热水管用保温棉包住,因为没有包住的话容易使地板受热变形开裂等而厨房和卫生间的不用,因为是用水泥封起了。



打水压时不要用保温棉把接口处封住,容易观察是否漏水,因为漏水基本上是发生在接口处,同时,提醒大家,接头必须和水管是同一个牌子,因为很多奸商会用差的接头以次充好从而使水电工程存在隐患。





作者: 资料员    时间: 2013-2-28 23:32
等电位对用电安全、防雷以及电子信息设备的正常工作和安全使用,都是十分必要的。根据理论分析,等电位联结作用范围越小,电气上越安全。 一些装饰公司仅仅为了美观将等电位拆除的做法是很不合理的。下面的做法就比较合理美观

等电位联结主要起以下各种防护作用:雷击保护、静电保护、电磁干扰保护、触电保护、接地故障保护,现已列入国家建筑强制标准。
        通俗些说,在民宅建筑多用于潮湿区,如卫生间等,淋浴时防电流更安全。前年某小区就发生过雷击卫生间事件,损失很大,幸好未造成人身伤害。要是装修时没有封闭等电位端子,则完全可以避免,当然这样的低空雷击事件概率是极少的。

        等电位移位必须使用6平方以上电线,可不套PVC线管。




这个就是水箱位,原来的等电位可以用瓷砖封死,移位后加一个盖子就ok了



这个是另一个等电位的移位,同是这个图片也可以看出,下水管口全部被堵上了