弱电论坛

标题: 海湾老式白兰8301模块连接防火卷帘问题 [打印本页]

作者: 嗨嗨的迷子    时间: 2013-2-28 22:53
标题: 海湾老式白兰8301模块连接防火卷帘问题
海湾老式白兰8301模块连接卷帘是出现问题了,电源刚送上什么都没动模块的动作信号就返回主机上了一直报动作,把卷帘降的低(到下限位自动停)主机的动作信号就没了。正常的都是卷帘降的低(到下限位自动停)动作信号才返回的,现在正好相反了怎么回事。
                                                                      请专家会诊
作者: tanping119    时间: 2013-3-1 13:37
线接的不对。
作者: xfnijing    时间: 2013-3-1 14:24
一般工人就会弄
作者: hudaojia    时间: 2013-3-1 21:30
卷帘门问题吧 你把线调到上限位肯定可以 我遇到过
作者: 嗨嗨的迷子    时间: 2013-3-1 23:55
什么都能过了,我怀疑模块的常开常闭点让人用编码器给调过了。




欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) Powered by Discuz! X3.2