标题: 请大家帮忙
报警机柜显示回路卡IIC通讯故障,是怎么个问题啊?怎么排除啊? 
作者: 弱电初学者    时间: 2008-3-7 11:15

没有碰过这个问题,但您可以这样试着弄一下:

1、断电后,检查各总线是否存在短路,或漏电;(总线是最容易出故障的一方面)

2、把回路板与正常的互换一下,看故障是否变化成另一块板(可能换板的时候要设置某些跳线,记得设置成一样的)最好更换新回路板试机。


作者: guank    时间: 2008-3-7 11:20
谢了 