弱电论坛
标题: 怎样检查气体灭火瓶压力 [打印本页]
作者: xutaom 时间: 2008-3-6 21:35
标题: 怎样检查气体灭火瓶压力
因各厂家的气瓶形式不一样,为防止误操作,应怎样检查
作者: 酒店人 时间: 2008-3-7 08:57
我们这用的是SDE灭火,平常每半年都要检查一次。检查方法是:1、断开控制SDE启动的电源和控制信号(在SDE设备接线端上),然后在消防控制室手动发送控制SDE启动,停止,看控制是否正常?2、人为触发SDE防区内的烟感和温感报警,看SDE控制盘上有无报警和联动请求?检查正常后,恢复接线。
作者: ldl620 时间: 2008-5-24 18:43
楼上说的是联动测试.
其实我也想知道怎样检查压力
作者: smalljiji 时间: 2008-5-26 15:59
希望高手指点
作者: shqiao2000 时间: 2008-5-26 19:42
每年用专用称重装置检查灭火剂重量一次,凡灭火剂净重减少5%以上的应查明原因,并予排除,再予重新充装。
作者: 张斌 时间: 2008-7-1 15:31
对钢瓶压力的检查:
压力值在绿色保护区为正常(3.6--4.2MPa)
用活动扳手对锁紧螺母逆时针方向旋转90度,看压力会不会上来。
1、假如不会上来,那说明钢瓶没压力,需要充装。
2、会上来,说明钢瓶有压力,再把螺母锁紧。就可以了。