标题: 楼梯前室和消防电梯前室采用常开的百页风口送风,是否符合规范要求。
靖问各位,楼梯前室和消防电梯前室采用常开的百页风口送风,是否符合规范要求。谢谢!
作者: 艾斯卡普    时间: 2008-1-11 12:22

很多情况下,大家都是设计的常开百页风口送风,但要注意:

    常开百叶风口使电气简化,使消防管理更方便,而且系统简单,可靠性高,节省投资,但在保证最小正压度所需的风量随开启门数增加而增加,若实际中开启门数与设计不一致时,将直接影响着火层前室的送风量,而常闭式风口则不存在此问题,当火灾发生时可由消防控制室指令仅打开着火层及其相邻层前室的送风口,这些层的送风量基本不受其它层前室开门与否的影响,有利于这些层的防烟效果。

    但值得注意的是当在送风前尚未打开楼梯间、前室的防火门,则这些送风层前室内的压力将会骤然升高,将影响走廊至前室门的开启,出于安全考虑需在每层前室均设泄压阀。

    若采用常开百叶风口作为加压送风口时应在加压风机的压出管口应加设止回装置。