弱电论坛

标题: 基础知识;电缆的安装 [打印本页]

作者: wyn    时间: 2008-1-4 09:54
标题: 基础知识;电缆的安装

1) 电缆沟安装的应先检查电缆沟的走向、宽度、深度、转弯处和各交叉跨越处的预埋管是否符合设计要求;
2) 电缆入沟中后,不必严格将其拉直,应松弛成波浪形;
3) 电缆的两端应留有做检修的长度余量;
4) 电缆固定支架间或固定点间的距离,不应大于1米;
5) 电缆穿管敷设时,管内径不应小于电缆外径的1.5倍,且不小于100毫米;
6) 电缆在埋地敷设或电缆穿墙、穿楼板时,应穿管或采取其他保护措施;
7) 电缆从地下或电缆沟引出地面时,出地面2米的一段应用金属管或罩加以保护;
8) 直埋电缆深度为0.7米,电缆上下应各铺盖100毫米厚的软土或沙,并盖混凝土保护,及埋设电缆标志桩;
9) 直埋电缆时禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面;
10) 一般禁止地面明敷电缆,否则应有防止机械损伤的措施; 11) 相同电压的电缆并列敷设时,电缆间净距应大于35毫米,且不小于电缆外径;
12) 低压与高压电缆应分开敷设。并列敷设时净距不应小于150毫米;
13) 进出配电室的电缆应排列整齐,并用绑线固定好,挂上标志牌;
14) 电缆水平悬挂在钢索上,固定点的距离不应大于0.6米。