弱电论坛
标题: 请教!关于左零右火问题 [打印本页]
作者: hkong7218 时间: 2007-12-13 19:27
标题: 请教!关于左零右火问题
请教 如何理解左零右火这个说法呀?在各品牌的系列产品中好象不是很一致的 具体就是在配电箱和配电柜里的配线.请教应该怎么理解呀? 非常感谢!!
作者: xinshou 时间: 2007-12-13 22:10
楼上说的左零右火是规范要求的啊,至于有些不一致的,那应该说没有按照规范来做.配电箱柜的配线也是按照规定做的.
作者: xumin 时间: 2007-12-13 23:52
三线在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”
左零右火、接地在上 的规定,是为了不发生安全事故。
二线零线火线顺序没有规定,因为插头方向可以调换
楼上的也说的话,
这不是什么一定的事情,只是做一个规定让大家都按照相同的规则来办而已,以免以后不同的规则而出事故
作者: diandao999 时间: 2007-12-14 08:33
在电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范GB50259—96。。。。
3.1.2.1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接。
“有规定,才有安全”
作者: xinyu_25 时间: 2007-12-26 22:19
主要还是一个规范,遵循规范,才能更好的保证人的安全和设备的正常运行,也利于设备的维护.
作者: 弱电起子 时间: 2007-12-27 22:36
受教!受教!!
作者: yaobao3 时间: 2007-12-28 11:39
规范了好,安全第一...
作者: xiaotao 时间: 2007-12-28 17:28
作者: xiaotao 时间: 2007-12-28 17:29
作者: 温柔第一刀 时间: 2008-1-9 22:04
学习了
欢迎光临 弱电论坛 (http://bbs.rdzjw.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |