         水泵定期保养

     
一 目的确保水泵始终处于良好的运行或备用状态。

二 适用范围所有小区(大厦)安装的生活水泵,消防泵、喷洒泵、补压泵、排污泵。

三 职责管理处机电部负责日常维护保养,工程部机电维修组负责按计划维修保养。

四 内容

1、生活水泵每周进行一次一般性检查保养(由管理处负责),每半年进行一次全面保养(由工程部负责)。

2、消防水泵和喷淋泵、补压泵每2周进行一次试运行(由管理处负责),运行时间10-15分钟,消防泵起动时在管网顶部试消火栓出口喷水射     程达6M以上,每半年进行一次全面保养。

3、排污泵每半年进行一次全面保养。

4、水泵保养时应把与泵体相连的5米范围内的阀门、压力表、管道等随泵同时保养。5、泵体的保养:

A、检查泵体应无破损、铭牌完好、水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好。

B、补充润滑油,若油质变色,有杂质,应予更换

C、检查盘根密封情况,若有漏水应增加或更换石棉绳填料。

D、联轴器的联接螺丝和橡胶圈若有损坏应予更换。

E、紧固机座螺丝并防锈处理。

F、生活水泵因运转频繁,每年应拆开联轴器两端轴承进行清洗或更换。6、电机的保养

A、外观应整洁,铭牌完好,接地线连接良好。

B、拆开电机接线盒内的导线连接片,用500V兆欧表摇测电机绕组相与 相,相对地间的绝缘电阻值应不低于0.5兆欧。

C、电机接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。  

7、阀门、管道及附件的保养

A、各个阀门的开关应灵活可靠,内外无渗漏。

B、单向阀动作应灵活,阀体内外无漏水。

C、压力表指示准确,表盘清晰。

D、管道及各附件外表整洁美观,无裂纹,油漆应完整无脱落。

E、点动判断水泵转向是否正确,若有误应予更正。

8、控制柜的保养:

A、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。

B、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。

C、清洁控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。

D、合上总电源,检查电源指示应正常。

9、保养完毕起动水泵,观察电流表、指示灯是否正常。
10、观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器无不良噪音。


作者: yang2312    时间: 2008-7-29 17:52