在准备安装场地时,可参考如下国家标准:
1、GB50173-93《电子计算机机房设计规范》
2、GB2887-89《计算站场地技术条件》
3、GB9361-88《计算站场地安全要求》
机房的要求
机房、走廊等有关地段的土建工程须全部竣工,室内墙壁充分干燥。
机房地面负荷:每平方米不小于450kg。
机房净高:2.7米以上。
机房主要门的大小应满足设备的搬运需要,房门锁和钥匙齐全。
具备通风设备。
机房顶棚、墙、门、窗、地面应不脱落,不易起尘,不易积灰,并能防尘砂侵入。要求屋顶不漏水,不掉灰,装饰材料应用非燃烧材料或难燃材料。
各种沟槽采用防潮措施,其边角应平整,地面与盖板应缝隙严密,照明线与电力管线应尽量采用暗铺设。
机房颜色:墙、顶颜色以明朗淡雅为宜,涂料应为无光漆或不含硅化物的油漆。
机房地板:水泥地面应铺设防静电地板,防静电地板应经限流电阻及连接线与接地装置相连,限流电阻的阻值为1MΩ。
机房地面平整光洁。
电源已接入机房,满足施工要求。
机房内应有地线排,以便设备地线连接。
机房环境的要求
环境清洁、无尘,防止任何腐蚀性气体、废气的侵入,机房内不允许水、气管道通过,空气调节设备应能满足设备正常运行的温度与湿度要求。
防尘要求:直径大于5微米灰尘的浓度小于3×104粒/m3,灰尘粒子为非导电、非导磁和非腐蚀性。
机房内需安装空调,设备在长期工作条件下,室内温度要求15℃~30℃,相对湿度要求40%~65%。
噪声:室内噪声≤70分贝
照明采光:应避免阳光直射,以防止长期照射引起电路板等元件老化变形,平均照度为300~450LX,无眩光。
无线电干扰场强,频率为0.15-500MHz时,应不大于126dBv/m;磁场干扰场强应不大于800A/m (相当于10奥斯特)。
大气压要求:1.08×105至5.1×104pa(-500mm至+500mm)。
空气污染要求:机房内无腐蚀性气体及烟雾,机房内禁止吸烟。
安全要求
施工现场应有性能良好的消防器材。
机房内不同电压的电源插座,应有明显标志。
机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
楼板预留孔洞应配有安全盖板。
地线
地线的具体指标要求:交流配电系统安全地、设备工作地和总配线架防雷地应采用联合接地,接地电阻不大于1 Ω。
终端设备接地要求: 给计算机终端提供交流电源只需火线与零线 ,计算机终端保护地线不得使 用交流配电系统的保护地线,需与交换机GND相连。
总配线架防雷地线要求:能泄放异常情况引起的过剩电荷,满足国标对配线架的接地的要求,外线电缆屏蔽层在总配线架处应与防雷地相连。
接地处理
从接地桩到设备上接地螺杠的连接电缆应采用铜芯,尽可能缩短长度。
所有的接地连接件应加防腐保护。
接地螺杠必须用机械方法加以紧固
作者: pyx21ce 时间: 2008-3-6 17:20
非常谢谢!
作者: 魅色 时间: 2008-4-14 10:00
学习一下~
作者: nexans 时间: 2008-4-14 10:45
so good,
作者: wosswo 时间: 2008-4-28 14:44
好,很好!!!顶,我狂顶!!!
作者: nexans 时间: 2008-5-20 17:04
耐克森Nexans综合布线产品授权总分销,ffice
ffice" />
手机:15902032411 联系人:罗风
公司:珠海诚信通网络科技有限公司(广州办事处)
地址:广州市天河北路908号高科大厦B座2103室
作者: liwenyuan0 时间: 2009-5-28 18:09
借鉴一下!
作者: 刘三公 时间: 2009-12-12 06:00
ddd
作者: IDEAWAN 时间: 2010-4-8 16:57
产品特性和规格
1.2.1
主要特性
Ø
市电监控、市电停电
/
恢复报警
Ø
市电电压、电流值监控
Ø
温度、湿度、烟雾、浸水等环境参量报警
Ø
带干接点输出的
UPS
、精密空调监控报警
Ø
可设置
4
个管理员号码,授权管理人员可以接收报警短信
,
查询各监控量状态
Ø
设置操作通过短信互动或设置软件完成
Ø
安装简单,用户只需要提供一张能正常收发短信的
GSM
手机卡即可
Ø
可实行短信远程控制电器电路通断,可实现短信远程开启风机等功能
Ø
可选数据采集输出功能
Ø
可选报警发送短信同时拨打电话功能
Ø
系统具有远程布防
/
撤防功能
Ø
有报警联动输出口,可供其它设备采集
1.2.2
规格
Ø
19
英寸
1U
标准机架式
物理尺寸:
440
×
220
×
45mm
Ø
提供状态指示灯,内置电源(电源输入
AC 220V 50HZ
)
功耗:
500mA
Ø
德国西门子无线通信模块,支持
GSM
网络,工作频率:
900/1800MHZ
双频
Ø
1
路
RS232/485
通讯接口
Ø
2
路报警警号输出端口
Ø
8
路采集信号接口
Ø
工作温度:
0
℃-40
℃
Ø
工作湿度:10%
到95%RH
无凝结
Ø
重量:2.0kg
1.3
产品功能
IW-2808
型“环境监控报警系统”为用户提供实用的环境监控和报警功能,
1.3.1
监控机房环境参量及智能设备:
系统配备了8
路信号输入端口,能够监控包括市电状况、电流、电压、温度、湿度、漏水、烟雾、红外等环境参量;监控带干接点信号输出的UPS
、精密空调等智能设备。
1.3.2
多方式报警:
短信报警:系统支持4
个管理员用户。一旦有告警发生,系统自动给设定的各管理员分别发送报警信息。
现场声光报警:系统提供现场110 DB
声光报警,
提醒现场值班人员(需选配声光报警器)。
1.3.3
远程短信查询
全部监控信息查询:发送查询指令到系统,系统自动回复所有被监控参量的值或状态。
指定参量查询:发送查询名称可查询指定的监控参量,系统自动回复其值及其状态。
管理员号码查询:可查询目前已经配置的所有管理员号码。
1.3.4
安全
系统具备密码保护功能,只有超级管理员才能对系统进行配置操作。其它管理员只能接收报警和查询信息。
1.4
系统特点
(1)
支持各种智能UPS
、空调及其它智能设备的干接点信号输入:
如:
MGE
、LIEBERT
、 EXIDE
、APC
、爱克赛等UPS
,STULZ
、HIROSS
、HIREF
、ISOVEL
等机房精密空调,以及其它各大厂商生产的各种智能UPS
、空调及其它智能设备。
(2)
系统可靠性高
:系统全部硬件设备均为工控设备,可靠性极高,信号处理器:其平均无故障时间在20
万小时以上。模块采用全密封结构,固态封装,可靠性极高,系统软件是机房设备及环境监控中文32
位开发,基于实时多任务WINNT
操作系统。
(5)
扩充功能及开发式接口:
使用本系统软件和修改监控系统无需专业软件知识,用户可因机房变动(设备位置、类型、机房结构等)或因增加设备(在限定范围内)、增加监控点数,自己修改监控系统。
(7)
系统与数据库接口采用最新技术:
系统与数据库接口采用最新ODBC
技术,使系统从根本上脱离了数据库的限制,也就是可支持各种类型数据库。
(8)
强大的报警处理功能:
同一个报警发送给多个号码时,短信会处理先到的事件,其余的事件进入排队列表等待。允许有指定权限的用户查看、修改、清空排队列表。可定义报警时间间隔、报警重复次数、报警恢复时间。
(9)
丰富的报警方式:
可根据用户的不同需求定制不同的报警方式,包括专家诊断处理报警信息提示框、手机报警、短信报警报警等。当报警发生时,系统自动根据导致报警的
那一项监控内容、那个区域
发送具体的文字信息到设定的手机上,及时将故障的详细情况通知有关人员。
深圳市好比力科技有限公司
www.ideawan.com.cn
诚招全国各区域经销商,请到公司网站申请,获得相关文件
QQ:21373847
E-mail:zj1136@msn.com
TEL:0755-33322082
MOB:13828771739
作者: xb0728 时间: 2010-4-12 20:10