bailingqun 发表于 2013-1-11 08:17:23

七层的纯住宅,消防风机用不用双电源?

请教在哪个规范中有这些条文,消防风机不使用双电源会不会工程无法验收?

hudaojia 发表于 2013-1-11 15:21:09

双电源必须的

轻风掠影 发表于 2013-1-11 15:25:30

按照GA836-2009建设工程消防验收评定规则的要求,消防风机必须使用双电源或备有备用电源(见验收附表),当然验收时还可能有些地方的具体要求,这些问题您可以咨询当地的消防验收部门一下再明确明确。

陈延龙 发表于 2013-1-14 11:12:03

二类供电即可!同一变压器出来的不同回路