火灾报警系统中常见故障处理方法之二

接口模块,
非编码回路报故障非编码回路报开路故障,先让我们先了解下消防系统中,啥叫非编码回路,消防报警产品中有一种接口模块:(接口模块一般应用于消防系统中的单个探测区域保护)代表一个地址,出线端子出去可以接“若干”个火灾探测器,后面的探测器同属于一个地址,保护整个探测区域,任何一个探测报警,此模块地址就会显示,让人迅速了解赶赴现场)西门子的DC1192跟美国诺帝菲尔的FZM-1智能接口模块一样后面可以接入非编码式探测器,最多接入探测器25个,在非地码式探测器尾端应接入EOL终端器,国产二总线产品中海湾的接口模块》LD-8319编码中继器也是一种编码模块,用于连接非编码探测器,只占用一个编码点,一个中继器可带多只非编码型探测器,也可多种探测器混用,但混用数量不超过15只(JTG-ZW-G1A型点型紫外火焰探测器只能接3个)。接线时探测器的底座上应接二极管1N5819,且输出回路终端必须接LD-8320有源终端4.7KΩ。实际上所谓的终端设备就是一个终端电阻!诺帝菲尔FZM-1智能接口模块尾阻3.9KΩ。西门子的非编码回路电阻一般在5KΩ左右为正常. 解决办法::非编码回路报开路故障,顾名思义是接口模块出去后连接的探头或紫外探头有底座接线松动&进水元件潮湿或中间其中某个探头断开。造成整个非编址回路总共串接的点收不全。电阻过小,接口模块上就会报故障灯,西门子的为闪闪黄&橙色,解决办法是拿出工程交接资料的施工竣工图纸找到非编码回路所在的准确位置,拿万能表分别测接口模块出去后的探头回路线是否连接通断,用万能表测末端探头电压是否有电压,最好两个人分别拿把梯子合作配合分段分段检查线路也行,抽点或逐个逐个找到所在没电压的探头,或者线路断开的线路位置。线松了&断开就拿工具使之牢固&连接,探头底座进水造成元件短路的就更换底座,或探头。注意总线回路中产品可能有极性,切忌“正负极”别接反了。维修好后,直接看接口模块上的等是否换成绿色正常运行显示,或者直接看主机重新分配显示,CRT上是否故障消失。(如果是一个人维修,时间紧急情况下,可以直接将末端的终端电阻拆开直接移到接口模块出来首端的第一个探测器上,把非编码回路本来设计探测区域上施工连接了(1-25内)数个非编码探测器的当成一个,后面默认的将被隔离不用。声明:这是一种不负责任的做法,看维保工作人员的工作负责任态度咯,不过海湾二总线接口模块后面接的探头灯会自动巡检,隔几秒钟就会一闪一闪的,所以外行人就能看出灯不闪就会怀疑探头坏了,线路断了之类的,建议最好不要为了省工作量随便更换末端电阻位置,造成设计的探测区域失去消防报警探测保护功能。出问题就惨啦……)