xiaoyun1981 发表于 2012-11-24 06:58:54

请教高手消防强切问题

我家用的是青鸟的设备,接强切的时候,如果是加压脱扣,从控制模块出来的四条线该接哪里?两条24V进继电器主线圈,两条信号线接到常开上,那么再从继电器上如何连接到分励脱扣器上去?如果是欠压的又该怎么接呢?24V和220V脱扣接法不一样吧?请师傅们指导一下子,谢谢

理线宝 发表于 2012-11-24 21:23:31

最好有图

chenghuan 发表于 2012-11-24 22:25:41

强切如果是接到24V继电器,那么就是220V分励脱扣器,这个一般在配电柜跳接好的,只需要把控制模块的常开控制24V电源线,然后接入继电器。另两根反馈线接到分励脱扣器的常开端子,脱扣后闭合产生反馈信号。
如果分励脱扣线圈是24V,那么就把控制模块的常开控制24V电源线,直接接到分励脱扣器即可。反馈接法相同。
没有反馈接线端子的话,就接到24V继电器常开点,自反馈。

jianghuays 发表于 2012-11-25 16:20:03

这个应该可以帮到你

miyuelong1982 发表于 2012-11-26 11:40:22

你们消防还接欠压脱口吗

真情 发表于 2013-5-17 15:50:56

我西门子消防报警设备,在现场上找到的模块,为什么工地管里面找不到啊。

362914668 发表于 2013-6-8 09:59:43

电源和反馈够了