请教高手消防强切问题
我家用的是青鸟的设备,接强切的时候,如果是加压脱扣,从控制模块出来的四条线该接哪里?两条24V进继电器主线圈,两条信号线接到常开上,那么再从继电器上如何连接到分励脱扣器上去?如果是欠压的又该怎么接呢?24V和220V脱扣接法不一样吧?请师傅们指导一下子,谢谢 最好有图 强切如果是接到24V继电器,那么就是220V分励脱扣器,这个一般在配电柜跳接好的,只需要把控制模块的常开控制24V电源线,然后接入继电器。另两根反馈线接到分励脱扣器的常开端子,脱扣后闭合产生反馈信号。如果分励脱扣线圈是24V,那么就把控制模块的常开控制24V电源线,直接接到分励脱扣器即可。反馈接法相同。
没有反馈接线端子的话,就接到24V继电器常开点,自反馈。 这个应该可以帮到你 你们消防还接欠压脱口吗 我西门子消防报警设备,在现场上找到的模块,为什么工地管里面找不到啊。 电源和反馈够了