如何排除烟感故障
公司的是海湾的消防系统,用了3年多了吧?现在经常出现报烟感故障,是不同回路的分散的,有时恢复系统可正常,但过几小时或一天又出现故障,天气潮湿更多.请高手指点一下.谢谢了.
艾斯卡普
发表于 2007-8-15 08:11:11
<p>这种故障一般是因为施工没有按工艺要求处理或后期使用中,破坏了管道或线路造成的。</p><p>现在解决方法:查找报故障线路是否存在漏水,线路老化,短路,绝缘损坏等问题。</p>
wangjg30036
发表于 2007-8-15 21:13:44
<font size=4>有时线路距离强电过近也会出现故障,我以前遇到过。</font>
老黑
发表于 2008-2-29 23:44:10
<font size=4>有时线路距离强电过近也会出现故障,我以前遇到过。<img height=24 src="Images/Emoticons/46.gif" width=24 border=0 /></font>
guank
发表于 2008-3-5 18:27:17
有道理
zhangganglie
发表于 2008-4-6 23:04:36
谢谢分享
xuxian0404
发表于 2008-4-7 20:27:33
<p>是的,我以前也碰到过了.</p>
安源
发表于 2008-4-10 15:25:05
阴雨天气报故障很有可能是线路的阻值不高造成的,电磁干扰也可能,只是可能性不大
山中情
发表于 2008-5-24 16:54:23
<font size=4>离强电过近也会出现故障<img height=24 src="Images/Emoticons/8.gif" width=24 border=0 /></font>