关于松江3101G卷帘模块24v电压不足问题
松江3101G在自动状态下测试火警后有两个卷帘门无法启动迫降,经现场查看为卷帘启动模快1825,24v电压不足造成,为15V,本人在现场外加一组24V电压后,发现主机报此模块故障,后接回原主机24V后,故障恢复,请教高手如何解决此问题,因为外加电源已经购买,现暂不考虑更换主机24V电源板,请教高手赐教如何合理使用现有的外加24v电源,能使自动状态下卷帘能正常迫降?另外请教外加24v电源能否直接和原主机24v电源并联,有什么后果??? 前时间也遇到---给1825模块的供电电压不足(模块报故障),最后采用另敷设一根4平方线,从主机到最高点,电压达到了22伏(模块正常), 我说的电压不足是在启动状态下的,空载的是后是够24V的 加个24V继电器就可以用外加的24V供电不足造成的工程缺陷是可以用外加电源弥补的。
具体做法是将外加直流电源的负极与报警控制器的电源负极相连,外加电源正极直接用于模块供电,这样就不会报故障。
楼上说加继电器,其实也不可行,既然模块都带不动,必定模块不能启动继电器了。 外部设备启动电流过大,查看自动联动有哪些东西,强切,送风阀,排烟阀等造成压降过大,另外,卷帘门迫降,它本身有电源的,只要用1825模块的常开点,给它短接信号就可以了,不需要另外加电源 上海松江汪 发表于 2012-11-15 10:58 static/image/common/back.gif
外部设备启动电流过大,查看自动联动有哪些东西,强切,送风阀,排烟阀等造成压降过大,另外,卷帘门迫降,它本身有 ...
关键是模块都带不动,既然模块启动不了,就需要先满足模块才行。 如同时启动的被控设备过多,可调整每个的启动时间来避免。个别设备确实可以用继电器来避免模块自身的损耗!还是得从源的找原因。
或者可否改为模块控制继电器,而继电器电源有卷帘门控制箱提供。
页: