楼梯间正压送风应该连锁哪个防火阀来停止风机?
当发生火灾防火阀熔断停止风机,上图中应该连接防火调节阀还是防火阀。
应该连接防火阀。 发生火灾时,24 V 直接打开防火阀,手动停止屋面正压风机。 打工的 发表于 2012-10-8 11:41 static/image/common/back.gif
发生火灾时,24 V 直接打开防火阀,手动停止屋面正压风机。
风机就直接装在电梯间里面,风井通到屋面。还有就是防火阀和防火调节阀两个都是常开的 规范只说到连锁停止排烟风机 没有规定送风机要连锁停止 5楼说的有道理 没有见过 防火阀连锁正压风机的 正压送风不需要考虑停止的问题,排烟风机的停止是,风机接口处的排烟防火阀自动关闭时联锁停止排烟风机! 7楼正解:D 发生火灾的时候 正压风机应该开着啊 要不怎莫会有新鲜的空气进来让人呼吸呢 排烟风机是当超过280度的时候防烟防火阀关闭 防止损坏排烟风机我是这样理解的 回来复楼上不是新鲜空气进入人员安全的问题,更主要的是形成正压防止烟气进入从而保证安全!!