xinhope 发表于 2012-9-27 10:22:59

求富通JB-QG-FT8000控制器说明书

需要富通JB-QG-FT8000控制器说明书,哪位专家如果有的化请发送一份,谢谢!
邮箱:apple_1949@126.com。谢谢!

tanping119 发表于 2012-10-12 18:11:08

lzbook 发表于 2012-10-12 01:35 static/image/common/back.gif
你好:我有一个问题求助一下,富通JB-QB-FT6001主机近期报警出现汉字乱码和系统多出一回路出来.请问怎样解决 ...

汉子乱码只是主机有问题的一个方面,除了汉子乱码,还有程序也是混乱,回路开通的点数也不对,还有联动关系也通常伴随着混乱,造成这个原因是用户长时间关机,主机上的存数据芯片(NVROM)掉电,造成数据丢失。解决办法:更换VNROM芯片,重新输入程序即可。欢迎电话咨询.13009405302

tanping119 发表于 2012-9-27 18:07:08

FT8000说明书发你邮箱了,全面提供富通设备技术支持,13009405302

xinhope 发表于 2012-9-28 14:57:26

感谢2楼专家帮助,邮件已收到,谢谢!
请教一下,资料中说8000主机采用全数字量传输方式,对于施工来讲方便之处是什么,能拓展回路的通讯距离吗?谢谢!

tanping119 发表于 2012-9-28 16:08:03

xinhope 发表于 2012-9-28 14:57 static/image/common/back.gif
感谢2楼专家帮助,邮件已收到,谢谢!
请教一下,资料中说8000主机采用全数字量传输方式,对于施工来讲 ...

类似这样的问题,最好是电话咨询。

xinhope 发表于 2012-10-10 19:23:56

富通尼特的设备稳定吗

tanping119 发表于 2012-10-11 07:30:11

报警系统是否能稳定运行--还与很多外界条件有直接关系,如:线路对地(规范要求大于20兆欧姆);受到其他强磁场干扰。都可能影响系统的稳定运行。就《尼特》自身来讲,他还是有很多特点的,运行也比较稳定。比如:我在04年做的2套气体灭火报警控制系统,从安装到现在主机一直是在《自动》状态。如果系统不稳定,谁也不敢讲主机设置在《自动》状态,就怕误喷。

hudaojia 发表于 2012-10-11 22:33:36

都说尼特还不错 就是没有见过 安徽这边好少

lzbook 发表于 2012-10-12 01:35:39

tanping119 发表于 2012-9-27 18:07 static/image/common/back.gif
FT8000说明书发你邮箱了,全面提供富通设备技术支持,13009405302

你好:我有一个问题求助一下,富通JB-QB-FT6001主机近期报警出现汉字乱码和系统多出一回路出来.请问怎样解决.谢谢.

liangshangbin 发表于 2012-11-12 11:51:37

谭工麻烦你发一份发一份JB-QB-FT6001的说明书,谢谢