消防泵联动接线图
这是一副消防泵控制柜的联动接线图,请问用松江HJ-1807A模块如何接线啊!进柜子我放了单独的二根信号线(至主机)还有一根6*1.5的电缆(系统图设计 手动控制线)没放24v线... 控制柜带24v变压器,现在不知道如何接线,6芯电缆也不知道如何接 实现消控室手动起泵? 模块上只有一组反馈端子,但控制柜有两组,一组启动反馈 一组停止反馈,请问我是接启动反馈进模块还是接停止反馈进模块? 求高人解答!急急急!!!!! 怎么会放那么多线啊?一般主机直接启泵放3根线到消防泵控制柜就可以了啊!启动+反馈 有一条可作为公用线 反馈只需要接启动反馈就行。 楼主是施工的吧,我以前也看到过这样的图纸,好麻烦接运行无源常开反馈,风机运行常开变常闭,中控室收反馈信号 最好咨询一下控制柜的厂家。 松江多线1组只要2根,你的线够用了,接启动反馈