XFNQJ 发表于 2012-8-31 21:50:24

信号线电压异常

主机与现场设备距离大概在150米左右,该回路30多个设备.主机输出的回路电压13.8V(三江2100) ,但在现场设备处量才11点多点,造成经常报设备丢失,但有时又正常,正常时电压有12V多点,现场声光及广播模块都可启动.原有信号线用1平方的电缆,请问是否是电线太小,造成电压损失,还是有其他的什么原因?

上海松江汪 发表于 2012-9-10 16:17:10

一,外线查一下有没有问题,加粗总线,外部设备分块带,量电压压降有多少? 二,也有可能是主机回路负载带的太少,加个电阻试试

上海松江汪 发表于 2012-9-10 16:19:47

一,查外线路有没有接地等情况,加粗总线,量压降,外部设备分块带, 二,报警主机回路负载带得太少,不稳定,加个电阻.

事多多 发表于 2012-9-11 00:58:33

可能线路有接地,,,一般信号线13.5V以上电压!如果用那种很差的线,也可以考虑换掉!

32012891zal 发表于 2012-9-11 10:32:04

设备可能也有问题!排除法去搞!
页: [1]