求松江 喷淋泵多线模块接线图
求一份喷淋泵 消防泵接线图 喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取. 喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动(常开,中性端,常闭),停止(常开,中性端,常闭),再就两个无源反馈端子.启动一般接(常开和中性端),相当于一个开关,启动喷淋泵或消防泵;停止(一般接中性端,常闭),如果水泵控制柜不带自锁,停止就不用接了,带自锁就要接停止的线,再者就是反馈信号,必须是无源的,一号泵和二号泵的反馈信号都要取. 上海松江汪 发表于 2012-8-19 22:41 static/image/common/back.gif喷淋泵,消防泵的接线主要是看水泵控制柜的接线图,松江的多线模块接线很简单的,到主机的进线两根(D+,D-),启动 ...
谢谢你的解答 那么请问手动控制线如何接呢 手动控制线我放的6根BV线请问是否足够? :):):):):loveliness: 泵多线总线控制示意图(GST产品) :handshake:)