资料员 发表于 2012-7-29 21:48:49

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗?

手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能和设置有什么区别吗?
手动火灾报警按钮与消火栓按钮的功能是不同的,消火栓的设置是由给排水专业确定,因此消火栓按钮只能设置于消火栓上,其功能是:控制消防水泵的启停;显示消防水泵的工作故障状态,显示启动按钮的位置,在民用建筑中,未设消防控制室的工程中,当采用DC24V消火栓按钮时,应在消火栓泵控制箱内设DC24V的电源,把消火栓按钮的直接启泵控制信号与显示信号,经DC24V线路传输至消火栓泵控制箱内,再经DC24V中继器转换后接至自动启动泵的控制回路中。这就是用按钮常开触点并联或用常闭触点串联启泵的传统式接线。当设有消防控制室时,按"火灾自动报警系统设计规范"(以下简称"规范")规定,"消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备当采用总线编码模块控制时,还因在消防控制室设置手动直接控制装置"。这就是说在消防控制室应设火灾报警控制器及手动直接控制盘,用总线及多线制线路,直接传送到消防泵控制箱内的自动、启泵、停泵控制回路中,并把消防泵的运行状态和消防电源运行情况等信号返回到消防控制室的手动控制盘上显示,这是通过总线或多线启泵、停泵,并接收其反馈信号的最合理,最可靠的接线方法。
  手动报警按钮的功能,仅仅是作为火灾时报警之用,它是由电气消防设计人员设置。"规范"规定,每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离,不应大于30M,手动火灾报警按钮应设置在公共活动场所的出入口处和明显便于操作的部位。例如:①各楼层的前室应作为手动报警按钮的首选部位,其次是电梯厅前室,因为前室是发生火灾时,人员疏散和消防人员扑救的必经要地,也是人流密集场所,因此便于火灾时及时报警。②"规范"中所谓的公共活动场所,笔者认为除上述各前室之外,如大厅、门厅、餐厅、多功能厅等及主要通道与走廊都是人员来往和停留密集地方,也是疏散通道的主要出入口,因此这些公共场所要设置相应的手动报警按钮。

xfnijing 发表于 2012-7-30 07:14:49

普及知识。顶一个。

tanping119 发表于 2012-7-30 07:58:56

扫盲。。。

简单人生 发表于 2012-7-30 11:56:43

有启泵按钮的地方,可以取消报警按钮。。。。。这个大家是如何理解的?比如主要通道上有消火栓,配置了启泵按钮,旁边设计有报警按钮,施工时只装一个如何?

草原123 发表于 2012-8-1 12:55:59

:)

弯尾巴鱼 发表于 2012-8-1 13:21:46

:lol 又学到了一点

qr9211 发表于 2012-9-5 18:06:06

简单人生 发表于 2012-7-30 11:56 static/image/common/back.gif
有启泵按钮的地方,可以取消报警按钮。。。。。这个大家是如何理解的?比如主要通道上有消火栓,配置了启泵 ...

一个是启泵,一个是报警,功能不一样,应该要两个都装吧

上海松江汪 发表于 2012-9-6 08:13:45

两个不同系统的,一个是水系统,一个是报警系统,都要装的,而且设计一般手报和消火栓是错开的,很少在一起!

y222x 发表于 2012-9-7 21:14:08

学习:handshake

简单人生 发表于 2013-1-8 17:58:19

qr9211 发表于 2012-9-5 18:06 static/image/common/back.gif
一个是启泵,一个是报警,功能不一样,应该要两个都装吧

它们的功能当然是不一样的,但是,个人认为,只要保留起泵的那个就OK了。毕竟,起泵的那个也肯定带报警的。原因有两点:第一,火警的时候,谁还会仔细去区分报警还是起泵?恨不得都所有破玻都按下,所有警铃都鸣响。第二,如今的消防系统,真正完全自动投入的,恐怕只有单单的报警系统,一点有联动报警输出的,大多在控制室设置有手自动转换,包括起泵功能也是一样。
所以,个人意见在这个问题上,只要差不多同一位置,建议只设置一个,虽然成本上节约的不是很多,起码让我们这些技术人员感觉比较实在一点。