294013173 发表于 2012-6-26 11:38:08

诺蒂菲尔烟感误报是怎么回事

诺蒂菲尔主机所带的消防报警设备老是误报,是那种来回跳着报的,拆掉了还报   怎么回事啊   请高手指点一下

liu3384 发表于 2012-6-28 16:45:45

可以加我QQ讨论一下 呵呵302981040

13601395260 发表于 2012-6-29 19:17:27

北京的加我Q475029227 咱们可以一起去现场看看

austin 发表于 2012-6-29 23:25:29

有可能回路接地了。。。

kingf0213 发表于 2012-7-17 16:14:02

拆了还报警?先把线路断了查查看吧

a290548726 发表于 2012-7-22 22:08:16

你把回路线拆掉看看,量一下对地电阻和回路电阻,有可能回路卡有问题

sensor023 发表于 2012-7-25 12:43:51

看看所问的问题,就知道是怎样的一个施工质量了,拆了还报,怪烟感误报。

chenghuan 发表于 2012-8-18 00:18:02

一般回路接地的可能性较大,重码的不知道有没有

过客520 发表于 2012-9-5 20:56:13

回路接地故障

上海松江汪 发表于 2012-9-6 07:57:19

外部线路接地,或者外面设备有进水等坏了引起的,也有可能是主机回路板有问题,要一个个排除