急急急。。。 北大青鸟主机报警反馈
各路大侠:我家用的是北大青鸟消防报警(JB-TT-JBF-11S)联动型主机,具体情况:前几天下雨打雷 一个雷把消防主机其中一回路打瘫痪了,现在回路板上还有空余的回路块现在都更换了位置,我们把隔离模块换了,把报警反馈的模块也换了,还是报警啊,请大侠帮帮忙解决一下吧。。
报什么警? 不要急,慢慢说清楚。 xfnijing 发表于 2012-6-11 19:37 static/image/common/back.gif
报什么警?
你好:
是报的火警 就是那个打坏的回路,但是那个回路已经不用了换了个回路但还是在一块主板上。
应该是在同一块回路板上? 不是现在那块板上没有位置了,有接在空余的那块板上了。 那也是回路板,北大青鸟一块板8个回路 对 现在5回路坏了,5回路就空了,我们这一共13个回路,现在有加个14回路(就是替换5回路的),版主你看看是怎么个情况。 寅枫 发表于 2012-6-11 19:59 static/image/common/back.gif
对 现在5回路坏了,5回路就空了,我们这一共13个回路,现在有加个14回路(就是替换5回路的),版主你看看是 ...
你把坏的回路不接,是什么情况? xfnijing 发表于 2012-6-11 20:01 static/image/common/back.gif
你把坏的回路不接,是什么情况?
5回路彻底报废了,现在用的14回路代替的,版主方便的话你给我个联系方式吧。
页:
[1]