如何實現兩台滅火控制盤同時監視一個壓力開關
小弟有個問題如果兩個滅火控制盤 要同時監視一個壓力開關,把兩台控制盤的線與壓力開關並聯
兩台滅火控制盤會有一盤顯示接地異常,理解應是一台控制盤會多偵測到一盤的阻抗
該如何隔離
选用两个触点,或用继电器转换 請問實際的接線方法是??
继电器转换······· 可以定做双触电的, 不太懂RELAY隔離方式, 控制盤需要10K的終端電阻做監視
只有一組壓力開關的N.O接點,怎麼接不讓兩台控制盤有斷線,又可監視,又不會一盤多接收另一盤控制器的阻抗
顯示接地異常
加个24伏继电器不就有了吗,或者用控制模块反馈启动两摸块,或用一个输入模块启动控制模块就成,只是控制模块设为自动起就成,方法多着呢,结合现场实际了 更换为双触点的压力开关,市场上近几年很常见了,如果用继电器转换的话,一是需要24V电源,二是工作不可靠,不建议用第二种
页:
[1]