halu0915 发表于 2012-6-7 09:09:16

如何實現兩台滅火控制盤同時監視一個壓力開關

小弟有個問題

如果兩個滅火控制盤 要同時監視一個壓力開關,把兩台控制盤的線與壓力開關並聯

兩台滅火控制盤會有一盤顯示接地異常,理解應是一台控制盤會多偵測到一盤的阻抗

該如何隔離




glf1972g 发表于 2012-6-7 09:51:10

选用两个触点,或用继电器转换

halu0915 发表于 2012-6-7 10:30:50

請問實際的接線方法是??

xiaobai401 发表于 2012-6-7 11:38:21

继电器转换·······

tanping119 发表于 2012-6-7 14:21:41

可以定做双触电的,

halu0915 发表于 2012-6-7 16:22:26

不太懂RELAY隔離方式, 控制盤需要10K的終端電阻做監視

只有一組壓力開關的N.O接點,怎麼接不讓兩台控制盤有斷線,又可監視,又不會一盤多接收另一盤控制器的阻抗
顯示接地異常

glf1972g 发表于 2012-6-13 16:06:35

加个24伏继电器不就有了吗,或者用控制模块反馈启动两摸块,或用一个输入模块启动控制模块就成,只是控制模块设为自动起就成,方法多着呢,结合现场实际了

hyy55 发表于 2012-6-14 21:06:55

更换为双触点的压力开关,市场上近几年很常见了,如果用继电器转换的话,一是需要24V电源,二是工作不可靠,不建议用第二种