喷淋头缩进去了,会影响使用吗?
因吊顶高度与喷淋管高度不一致,结果造成喷头有点缩进,这个会不会影响喷头炸裂和喷水灭火效果。
肯定会影响的,会影响到喷淋水柱的喷洒。 不影响,隐蔽式喷头比这还缩进去的多,只要溅水盘在天花下面就得,不过作为下喷还吊了天花却不装那个装饰盖,太丑陋了!:lol 只要感温玻璃和喷淋溅水在吊顶以下,就不会影响正常工作。 但正如3楼所述,下喷还吊了天花却不装那个装饰盖,太丑陋了!;P 是不太好看。;P 肯定有影响的,不过还不是特别严重,有点丑 建议将吊顶孔再开大点,用装饰盖盖一下 影响还是有的,喷水的时候你那个天花不能一下子掉下来,水就慢了半拍啊,下面的火烧得就大了才真正喷到。但是现在好多都是这样做的,不过人家还有个像楼上说的那种装饰盖的 当然有影响,在下面是喷洒,水可以往四周洒,这样的话只会顺着小孔往下流了 只要不影响喷淋范围既可以