什么情况下需安装水泵结合器?
我现在是从事物业管理,急需要知道“什么情况下需安装水泵结合器”,因为我觉得我们小区有一处水泵接合器设置不合理,规范中是如何规定的,能否告之一下。 水泵接合器是给消防车用的。安装的位置消防车要能够进去。 建筑设计防火规范GB50016-2006中8.4.2第5条:高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓系统应设置消防水泵接合器。 只要有消火栓和喷淋的地方都要有接合器,接合器设置数量是根据使用消火栓和喷淋的数量而设定的。(除自来水自动补水外,当然自来水补水也要按规范设置)