zmh 发表于 2012-5-2 17:57:47

关于北大青鸟多线控制得问题

北大青鸟主机在没有打到联动的状态下.....主机上夜没有报故障或者火警的....多线控制得喷淋泵会自动启动并且一会之后自动停了的.....这是啥子问题哦?

草原123 发表于 2012-5-2 18:58:49

线路可能有问题了

zmh 发表于 2012-5-2 22:51:31

草原123 发表于 2012-5-2 18:58 static/image/common/back.gif
线路可能有问题了

多线的四条线正常...没有接地现象也没有短路的.......

zmh 发表于 2012-5-2 22:52:59

多线的四条线正常,没有接地和短路的现象....

zmh 发表于 2012-5-4 18:35:17

じ☆veve℡缘 发表于 2012-5-4 18:16 static/image/common/back.gif
消火栓按钮是不是放的有起泵线啊,泵打的是自动被人按下去后 又复位了,

斑竹啊.....我说得很明白我主机没有联动的......而且也不是说一次两次的....而是很常这样......

zmh 发表于 2012-5-4 23:02:15

じ☆veve℡缘 发表于 2012-5-4 18:36 static/image/common/back.gif
有没有接地和短路的现象

I 服了U,难道我说的还不够明白....都说四条线都是没问题的...没短路也没接地....:funk:

yang64 发表于 2012-5-5 10:41:24

北大青鸟设备问题,你还是请他们厂家看看

守望者M 发表于 2012-5-8 20:56:44

是不压力开关启动泵呀

maleis 发表于 2012-5-9 21:55:40

守望者M 发表于 2012-5-8 20:56 static/image/common/back.gif
是不压力开关启动泵呀

10楼正解!看看压力开关吧

xfgz 发表于 2012-7-5 11:22:36

你卸掉线观察一下啊,再启动就是线的问题,不启动就是你线的毛病。我经常碰到施工方说,线路绝对没问题,结果过去后一测,线有毛病,无奈啊。