jiduyinchong 发表于 2012-4-23 20:08:55

消火栓没报警、没起泵消火栓灯点亮了

利达的产品,主机没消火栓报警信号,泵房水泵也没启动,但是整栋楼的消火栓灯都点亮了

zjwumeng 发表于 2012-4-23 20:26:06

看看回答线是不是短路了···

jianghuays 发表于 2012-4-23 21:27:11

那应该是起泵线短路了

虾米大叔 发表于 2012-4-24 06:03:21

联动关系程序有问题。

じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-24 13:12:29

启泵线短路了,也就是端子1和2短路了 ,你用万用表量下

cx1150 发表于 2012-4-24 16:25:25

你看看的24V线电压是否有拉低。   是不是有接地的地方,   这种接地有可能不是直接接地,用万用表量不出来。

姜滨海 发表于 2012-5-12 00:15:53

控制柜里的24V回答线短路了或者是现场回答线短路,这个两种可能。

hudaojia 发表于 2012-5-13 18:42:57

学习的来了

summer_liao 发表于 2012-7-11 16:48:56

好好学习学习。