じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-11 11:43:21

280度排烟防火阀280度熔断关闭风阀停止风机

280度排烟防火阀平时是开启的发生火灾280度后自动熔断关闭排烟防火阀并停止风机。   通过消防主机编程联动能不能实现停止风机。如果可以应该怎么写啊   海湾的主机

zjwumeng 发表于 2012-4-11 13:14:13

对应的阀=x对应的风机

zjwumeng 发表于 2012-4-11 13:16:08

问题是这个编程是假的,真正的实现是通过防火阀放线去控制柜,连锁停风机的,你要是现场手动启风机,你阀就不启作用了,所以还是放线去做吧

laogst 发表于 2012-4-11 14:20:11

本帖最后由 laogst 于 2012-4-16 23:29 编辑

可以通过联动关系实现,这样做不太好,最好还是用线来联锁排烟风机

jianghuays 发表于 2012-4-11 14:22:50

楼上说的正确!:lol

hudaojia 发表于 2012-4-12 08:22:57

人家肯定知道这样做不好,就是想问海湾主机怎么设的 。可惜我不会

じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-12 20:15:34

赞同6楼的   就是不知道怎么设的

laogst 发表于 2012-4-12 21:46:45

二次码22=X二次码19,就这么简单

じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-13 08:32:00

什么意思啊 看不懂如果是利达的应该怎么写啊

废纸篓3 发表于 2012-4-16 23:16:45

本帖最后由 废纸篓3 于 2012-5-3 21:01 编辑

   防火阀280度时停止风机运行,这在建规和高规中有明文规定的。主机编程停风机这是不允许的,如果风机是手动打开你咋办,实际这个问题很简单。在阀开启的状态下,两个无源常开反馈点当24V开关用,连接继电器,在继电器的常闭点控制风机线圈的一个极,另一组常开点连接监视模块,当280度阀熔断关闭时继电器动作,是常闭点断开停止风机,常开点闭合反馈监视模块。