じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-10 22:15:08

消防应急广播规则

在高层建筑内,当发生了火灾之后,消防应急广播启动时,如果在火灾层是疏散语音,那在火灾层上一层和下一层应该播放什么内容?是疏散语音还是警告语音?
    事实上,消防广播系统根本没有分疏散语音还是警告语音,而是通知火警要有先后顺序,目的是如果在人员密集的建筑同时通知的话会造成拥挤,造成疏散困难,甚至造成不必要的伤亡。如果楼层不多且人员也不多的情况下,就没必要分先后通知疏散了,一起通知就好了。下面将《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.1.6条规定中关于消防应急广播通知顺序的条款截取如下:
消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:
(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;
(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;
(3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;
(4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。

xiaohu1122 发表于 2012-4-11 21:55:52

你做的广播还分2种语音播报?
疏散语音还是警告语音怎么区分?
我一般编程都是本层和上下各一层一起动作。
分楼层播报2种不同的语音,机器怎么配置?

じ☆veve℡缘 发表于 2012-4-15 09:23:14

这个是秘密的哦 要想实现简单的很啊在某个地方加根线就OK了

日月同志 发表于 2012-4-15 22:54:45

着火层和上下层用不同的内容广播我觉得是不可能的,同一个CD同一个功放能同时播放两种不同的内容吗。分顺序播放可以用延时实现。

tanping119 发表于 2012-5-23 12:32:26

火灾自动报警系统设计规范--已经写的很清楚了。

6.3 消防控制设备的功能

6.3.1.6 消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制程序应符合下列要求:

(1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上下层;

(2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层;

(3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层;

(4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的防火分区。

summer_liao 发表于 2012-7-11 16:06:10

是的哎,那个声光报警器的内容都是一样的,不知道怎么区分。
页: [1]