请教一下强切模块是怎么接线的,设备是海湾的 LD8301模块控制 非消防电源吗?还是切换模块8302C? 消防强切接线图
8301跨接24V有源输出
用海湾8301输入输出模块控制。用一根线短接V+ 根 NO ,输出端接 G 根 COM 这个接到设备的24V强切输入。。。。 8301模块咋接呢? ;P楼上说的不就是8301吗?
消防报警系统维护,维修,安装!QQ:312969150 使用8301模块做切除非消防电源时,切记配合继电器使用,这样就是说消防用电和强电分离,是安全的做法。用模块控制继电器,如脱扣器是220V的,你将零线直接接脱扣器上的任一根线(脱扣线圈)继电器控制火线就完成 最好有图让大家都看明白 强烈求图,这说不明白啦。