求助前辈们有没有手报和电话线的连接原理 最好包括通讯盘 谢谢各位
RT 最好包括通讯盘 谢谢各位 本帖最后由 luhui 于 2012-3-23 23:48 编辑一般手报有电话的接线端子,直接接上就OK,总线制消防电话主机现在基本上用的都是;如果是插孔电话,一般每层楼其中一个插孔是模块,具有唯一编码,后端的其它插孔线路由模块插孔引出,都报这个模块插孔的码! luhui 发表于 2012-3-23 23:27 static/image/common/back.gif
一般手报有电话的接线端子,直接接上就OK,总线制消防电话主机现在基本上用的都是;如果是插孔电话,一般每 ...
多谢大哥,其实我倒是会接线,只是概念比较混乱,您这有原理图么?
混乱啥啊,总线制电话,其实原理跟总线制消防主机接后端设备一样,! 看看这个,豪沃尔的系统图 luhui 发表于 2012-3-24 11:42 static/image/common/back.gif
看看这个,豪沃尔的系统图
谢谢大哥,非总线的就是多路,一路带一个或几个吗?
在多线制电话线上-------一般带多少部电话分机是没有严格的要求,只要不同时摘机通话就可以了,这些电话机平时在电话线上的断开状态。 多线制的现在老的机子用,一般现在都是总线制的啦!
多线制就是电话主机后端多个接线端子,每个端子对应唯一号码,一般10组一排(电话主机里面还是一个模块),DC24V+线接对应的每一个号码,DC24V—线共用,去现场专线电话或手报2条线! 楼上的正解:lol 各机型一般区别很大。有多线制的分机每台两根线,其中一根可以公用,这种现在用得也很多。有的分机两总线,分机带编码。有的四总线,分机带编码。还有就是插孔电话,数量不限。再有就是同报警控制器联合使用的,需要加接模块。
页:
[1]
2