luhui 发表于 2012-3-2 12:50:13

诺蒂菲尔N-6000后端的CMX-7输入输出模块问题!

诺蒂菲尔N-6000后端的CMX-7输入输出模块编码后主机显示输出地址的N编码号报“监管”?求解?

注:在正常情况下,模块占用两个连续地址。联动输出地址为N,监视输入地址为N+1。编码器只需为该CMX-7模块 设置地址N即可,N+1地址自动分配。控制器向地址N发送命令控制两对独立常开干触点闭合;地址N+1被分配用以监视常开监视触点,功能同MMX-7。
在系统中,若不需要监视输入的地址N+1,则短接T8、9端子,然后通过电子编码器写地址。模块的输出地址为N,此时系统不会自动分配输入地址N+1(仅在写地址时需要短连 T8,9端子,平时开路即可)。

docom 发表于 2012-3-3 11:06:07

N+1地址可编程为火警或监管反馈,报监管就是输入点有短接信号输入到模块上了。查线,如果想用作火警,改程序。或者短接T8、9,不使用该输入点。

13601395260 发表于 2012-3-3 21:22:20

看看是不是接错回路了,不过这种可能性极小。再用编码器读一下这个模块的地址,看能否正常读到。也有可能是不是用错了模块。如果都没问题,看换个新模块试试。本人希望能够跟踪关注此问题,可加QQ475029227。b也可跟贴分享,谢谢。

luhui 发表于 2012-3-6 19:52:02

谢谢3楼,已经解决,更换一个模块就OK,贴牌的设备,真垃圾!

13601395260 发表于 2012-3-7 10:26:12

问题解决就好,有兴趣加我QQ,相互学习

13601395260 发表于 2012-3-7 10:29:22

问题解决就好,有兴趣加我QQ,相互学习
页: [1]
查看完整版本: 诺蒂菲尔N-6000后端的CMX-7输入输出模块问题!