消防联动主机报AD故障是什么意思啊?
秦皇岛福通的,最近显示系统故障:机号0 路号14 AD故障 ;还有一次出现系统故障:无相关事件<br />
<br />请问这是怎么回事啊?AD故障是什么故障?? 富通(现名--尼特)主机(旧国标)有三种,新国标的有二种,每一种主机的AD故障现象都不太一样。这里就举几个故障现象,
<br />系统报某一回路AD故障---
<br />1、系统存在总线故障
<br />2、对应回路LB板与BB板电缆连接不可靠
<br />全面提供富通(尼特)系统的技术支持,13009405302
<br />
<br /> 谢谢你的回答。
<br />
<br />该机具体型号:富通JB-QB-FT6001TA
<br />
<br />这个故障复位后又没出现了。 谢谢。。。