求助海湾5000主机报火警问题
老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解????? 把它接在别的回路上试试,看看是不是回路卡问题。 老国标海湾5000主机,满载8个回路,其中一个回来挂100个左右点位,80%探测器(烟感和温感)报火警,现场无干扰无灰尘(地下车库)。环境干燥,线路电阻正常,换上新探头复位,1小时左右开始陆续报火警,用200型主机在现场试验正常不报火警,求解?????<br />
<br />
<br />
<br />可能是回路板有问题,你可以把线路换到别的回路试试! 学习 问题已解决,属于回路板问题,换了回路板就OK.谢谢各位高手! 这个回路板不稳定造成的!
更好回路板,或者维修都可以解决! 提供回路板维修服务。 学习学习学习学习