yu841031 发表于 2011-12-2 14:20:32

求帮助,国泰怡安GK602回路丢失问题

现在主机显示1,2号回路部分丢失,5号回路全部丢失。
<br />
<br />&nbsp; 我查了回路板是有输出电压的16V,是不是前端总线断路了,或者馈线断路?
<br />
<br />&nbsp; 麻烦各位大侠,江湖救急啊!!!!

ch8842 发表于 2011-12-2 16:07:05

我们单位的也出现个这种问题,把设备重启就好了。
<br />
<br />1、询问下单位这几天有没有施工或改造的,也许是他们不小心把线弄断了线
<br />
<br />2、你测下正常回路的电压是多少。一般电压是24V或者12V
<br />
<br />3、检查下问题回路的保险是否损坏,有时候问题就出在回路板上面。
<br />
<br />4、排除回路板的问题后,那就恭喜你准备爬吊顶到处摸索去啦

lmx888 发表于 2011-12-2 16:30:34

Images/Emoticons/46.gif

zhbaing 发表于 2012-2-17 21:44:22

有极大的可能是线段了,我遇到过类似的问题。

kuliankafei 发表于 2012-3-26 21:45:48

报回路丢失的情况,得看到你现在是什么个情况,我是国泰怡安的18651128094

jianghuays 发表于 2012-3-30 16:32:34

;P全部丢失的应该是回路总线断路或者是回路总线短路靠近主机端的短路隔离器动作了才会这样
那个丢失的一是设备坏了,二是线路断路了